Бесшовный способ нанесения материала на стеклопластиковый корпус формирует надежное защитное покрытие с высокой степенью защиты от влаги, температурных перепадов, устойчивости к солнечному свету. Климатическое исполнение предлагаемых нами ограничителей ОПНп – УХЛ1, разрешается установка на открытом воздухе, ограничители влаго- и морозоустойчивы. Ограничители предназначены для работы в районах с умеренным и холодным климатом и промышленной атмосферой, как в закрытом помещении, так и на открытом воздухе. Высота установки ограничителей – не более 1000 м над уровнем моря.

Для уменьшения перенапряжений, возникающих на катушках контакторов при отключении, допускается установка ограничителей перенапряжений серии ОПН. В отличии от предыдущих устройств борьбы с коммутационными перенапряжениями, эти средства защиты высоковольтного оборудования имеют несколько колонок, модулей или блоков, объединяемых в одну систему. Данный вид ОПН характеризуется большей надежностью по отношению к защищаемым объектам, так как способен реагировать и на одиночные, discuss и на дифференциальные перенапряжения. К недостаткам полимерных ОПН относится способность к накоплению пыли и прочих засорителей на поверхности диэлектрика, которые со временем приводят к повышению пропускной способности, увеличению тока утечки и пробою изоляции. Также полимеры боятся солнечной радиации и температурных колебаний в окружающей среде.

Если указанные меры недостаточны, рекомендуется применять симметрирующие устройства. Для статичных однофазной или двухфазной нагрузок значительной мощности следует использовать нерегулируемые симметрирующие устройства, преобразующие эти нагрузки в трехфазные. В тех случаях, discuss когда нагрузка по фазам меняется за весьма малые промежутки времени, несимметрия носит кратковременный и случайный характер, следует применять регулируемые статические симметрирующие устройства с достаточным быстродействием. При проектировании системы электроснабжения электроприемников, нагрузка которых имеет резкопеременный характер, целесообразно уменьшение реактивного сопротивления сети. Могут быть рекомендованы УПК или УУПК. Для ряда электроприемников производств с непрерывным технологическим процессом, средств вычислительной техники, средств связи и др.

Оценка состояния внутрибаковой изоляции и изоляции дугогасительных устройств. Испытание трансформаторного масла из электромагнитного устройства. Измеренные значения не должны отличаться от указанных в паспорте более чем на 10 %.

Отсутствие искрового промежутка обеспечивает постоянное подключение ограничителей перенапряжений к защищаемому оборудованию.

Подъем напряжения номинальной частоты на холостом ходу производить до 130 % номинального напряжения турбогенераторов и синхронных компенсаторов, до 150 % номинального напряжения гидрогенераторов.